Dziura na drodze? Powalone drzewo? Sąsiad który pali opony w domowym piecu? Napisz do nas na adres forumbrzeg@forumbrzeg.pl a zajmiemy się każdą sprawą.
Ciekawe kto odda pieniądze, za sprzęt, który się w międzyczasie zepsuje...
Przy tak zaniżonym napięciu powinni całkowicie wyłączyć prąd. Ten sprzęt, który pracował przy tym napięciu ma już nieco przegrzaną izolację i nie wytrzyma tego przebiegu co pracujący w normalnych warunkach. Dostawa prądu o zmienionych parametrach to sprzedaż towaru niepełnosprawnego, a w tym wypadku powodującego niszczenie odbiorników. To tak jakby na stacji benzynowej sprzedawano paliwo z wodą z tą różnicą, że z tym monopolistą jeszcze nikt nie wygrał.
Ostatnio zmieniony przez Roztropek 2008-11-21, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Ciekawe kto odda pieniądze, za sprzęt, który się w międzyczasie zepsuje...
Przy tak zaniżonym napięciu powinni całkowicie wyłączyć prąd. Ten sprzęt, który pracował przy tym napięciu ma już nieco przegrzaną izolację i nie wytrzyma tego przebiegu co pracujący w normalnych warunkach. Dostawa prądu o zmienionych parametrach to sprzedaż towaru niepełnosprawnego, a w tym wypadku powodującego niszczenie odbiorników. To tak jakby na stacji benzynowej sprzedawano paliwo z wodą z tą różnicą, że z tym monopolistą jeszcze nikt nie wygrał.[/quote
roztropek mam pytanko... czy sprzet pracujacy na napieciu mniejszym niz jest do tego przystosowany sie psuje???
znowu coś zepsuli...
Od popołudnia zamiast 240V mamy napięcie między 180-190 V:/
Ciekawe kto odda pieniądze, za sprzęt, który się w międzyczasie zepsuje...
Porażka
EDIT:
w końcu coś poprawili...
tylko trzeba było na to czekać tyle czasu...:/
czym sprawdzales ze jest 180 czy 190 ?? termometrem?? poza tym jezeli wiesz ze cos takiego sie dzieje jest taki magiczny numer 991 to jest pogotowie energetyczne
również to moze nie byc np wina zakladu... załóżmy ze byla awaria to w ciagu 30 sekund zlokalizowałbyś awarie??
takie tylko moje pytania i stwierdzenia nie zebym sie czepiał czy coś...
roztropek mam pytanko... czy sprzet pracujacy na napieciu mniejszym niz jest do tego przystosowany sie psuje???
W przypadku np. silnika indukcyjnego spadek napięcia tylko o 10% powoduje spadek momentu o 19%. Silnik jest wtedy przeciążony, izolacja się grzeje i okres używalności spada. Jest obojętne czy przeciążysz wiertarkę elektryczną nadmiernym dociskiem przy właściwym napięciu, czy będziesz pracował z właściwym dociskiem przy obniżonym napięciu. Efekt ten sam.
Ostatnio zmieniony przez Roztropek 2008-11-22, 03:59, w całości zmieniany 1 raz
Pan_Pasztet, sprawdzałem nie ja, tylko mój tato miernikiem, jeśli potrafisz termometrem, to gratulacje
Awaria nie była tylko przez 30 sekund, bo przez pół dnia co chwilę wyłączały się jakieś urządzenia (komputer, telewizor, itp...) by po chwili znów działać.
Tyle, że po południu przyjechał dopiero mój tato i sprawdził to, po czym zadzwoniliśmy na Pogotowie Energetyczne.
Ale to już robi się śmieszne, bo prawie codziennie około 17-20 nie ma prądu w całych Michałowicach. Chyba się będzie powoli trzeba przyzwyczaić
Zakład Energetyczny potwierdził tą zmianę napięcia
To typowy, a w dodatku potwierdzony przez sprzedającego, przykład sprzedaży towaru nie spełniającego obowiązujących norm. Proponuję zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Brzegu z pytaniem jak załatwić sprawę zwrotu pieniędzy za niepełnosprawny produkt. 49-300 Brzeg
Adres: ul. Robotnicza 20
Telefon: tel.: (077) 405 25 30
Email: konsument@brzeg-powiat.pl
Porady bezpłatne i bardzo miła obsługa.
Ostatnio zmieniony przez Roztropek 2008-11-22, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Ale to już robi się śmieszne, bo prawie codziennie około 17-20 nie ma prądu w całych Michałowicach.
Wygląda na to, że projektanci z Zakładu Energetycznego popełnili błąd przy obliczaniu zapotrzebowania na moc elektryczną przez gospodarstwa w Michałowicach lub sieć jest przestarzała i wymaga modernizacji. W podanych godzinach następuje gwałtowne zapotrzebowanie w energię elektryczną. Ludzie wracają do domów, włączają telewizory, radia, pralki, odkurzacze. Wielu pewnie używa nowoczesnych pieców, w których paliwo (węgiel, koks) podawane jest przez podajniki napędzane silnikami elektrycznym. Do tego dochodzi oświetlenie, w wielu przypadkach żarowe, które też pochłania wiele energii. W skali wsi jest to wielki pobór mocy. Następują więc olbrzymie spadki napięć. Bez postawienia nowego transformatora o odpowiednio dużej mocy chyba się nie obejdzie. Ale to tylko moje dywagacje. Może przyczyna tkwi w czymś innym.
Na pewno warto zainteresować sprawą odpowiednie służby i instytucje.
W skrócie:
Częstotliwość - wartość średnia częstotliwości mierzona w czasie 10s nie powinna przekraczać o więcej niż +/- 1% częstotliwości znamionowej tj. ( 49,5 – 50,5 Hz ) przez 95% tygodnia oraz + 4% i -6% tj. 47 – 52 Hz przez pozostałe 5% tygodnia
Wartość napięcia zasilającego - znormalizowane napięcie znamionowe w publicznych sieciach rozdzielczych niskiego napięcia powinno wynosić 400/230 V (UN)
Zmiany napięcia zasilającego - średnia wartość skuteczna napięcia mierzona w czasie 10 min. w normalnych warunkach pracy powinna się mieścić w przedziale +/- 10% napięcia znamionowego przez 95% tygodnia
Szybkie zmiany napięcia - szybkie zmiany napięcia w normalnych warunkach pracy nie powinny przekraczać 5% UN oraz dopuszcza się, aby w pewnych okolicznościach zmiany te osiągnęły kilka razy w ciągu dnia wartość do 10% UN
Zapady napięcia zasilającego - w normalnych warunkach pracy zapady napięcia przekraczające 10% UN mogą występować od kilkudziesięciu do tysiąca razy w roku; większość zapadów charakteryzuje się czasem trwania krótszym niż 1s i głębokością mniejszą niż 60%
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum